Mám v domě teplovodní podlahové topení (již 5 let) ale je připojeno pouze na krbovou teplovodní vložku, takže když se netopí v krbu nehřeje podlaha. Občas bych ale uvítal teplejší podlahu i když nebudu topit v krbu. právě se chystáme položit novou dlažbu tak mě zajímá je-li možné položit pod dlažbu el. topné rohože (na beton v kterém je již teplovodní topení) tak abych mohlmít v podlaze oba typy topení a vždy se jen mohl rozhodnout, kterým budu topit ? nebude těm rohožím vadit když se pod nimi spustí to teplovodní topení ? Díky za radu. Libor B.
Libor B.
Stránka: | 1 |
dvojí podlahové topení
Dobrý den,
v instalaci topných rohoží na podlahu s teplovodním systémem není problém. V kombinaci s termostatem s podlahovou sondou se Vám rohož, když zatopíte v krbu automaticky vypne. Konstrukční teplota topných kabelů je 70st.C. Obvykle se taková kombinace využívá v koupelnách.
Ladislav Zevel
v instalaci topných rohoží na podlahu s teplovodním systémem není problém. V kombinaci s termostatem s podlahovou sondou se Vám rohož, když zatopíte v krbu automaticky vypne. Konstrukční teplota topných kabelů je 70st.C. Obvykle se taková kombinace využívá v koupelnách.
Stránka: | 1 |
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR
Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté
Elektrické podlahové topení
Přejít do e-shopu →Kompletní sortiment topných kabelů, rohoží, fólií a regulace. Poradíme s výběrem i výpočtem výkonu.