izolace F-Board na jine rohoze nez Ecofloor

Dobry den,

lze pouzit tepelnou izolaci F-Board k jinym tepelnym rohozim nez Ecofloor (Quatttec nebo Devimat napr.)? Predpokladam, ze by v tom nemel byt problem ... a taky predpokladam, ze tepelne izolace jsou potreba pod vsechny typy rohozi, aby bylo dosazeno optimalniho vysledku (byt napr. vyrobce Quatttecu o tepelne izolaci nic moc nepise). Nebo jsou izolace F-Board nejak specialne konfigurovany prave pro rohoze Ecofloor?

Diky za odpoved
PZ
Petr Zizka
Dobrý den,
bez obav můžete použít F-board pod běžné topné rohože do výkonu 160W/m2. Nejedná se o výrobek sladěný k jednomu typu rohoží.

S pozdravem
Ladislav Zevel