Technická podpora +420 777 411 112

Top. kabel - ochrana potrubí

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Top. kabel - ochrana potrubí

Dobrý den,

potřeboval bych topný kabel na ochranu potrubí před mrazem v rekereačním objektu. Potřeboval bych poradit:
1)Jak byste doporučovali řešit např. průchod stěnou - vyboutat zeď a instalovat jeden dlouhý kabel i na potrubí procházející zdí a nebo dva kabely, z každé strany zdi jeden a spoléhat že těch 30cm ve zdi se prohřeje od nich?
2) jakou izolací je možné kabel zakrýt? V manuálech se píše nehořlavou, zde na foto příkladu instalace to vypadá jako obalené mirelonem. Ten moc nehořlavý není. Je možné jej použít? Je nutné izolaci použít? je to v objektu, nikoliv venku.

Děkuji
Igor Glenda
Dobrý den,

Ad1)
Doporučuji instalaci topného kabelu i ve zdi.

AD 2)
Jako tepelnou izolaci na potrubí je možno používat minerální vlnu ze skleněných či keramických vláken, izolace z PUR pěny, případně izolace z pěnového polyetylenu (Mirelon).

Izolace je nutná. Jestliže se jedná o PVC potrubí je zapotřebí celé potrubí obalit Al folii.

S přáním pěkného dne

Josef Podlaha