Technická podpora +420 777 411 112

Odrazová fólie

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Odrazová fólie

Dobrý den, jakou odrazovou fólii můžu dát pod topné kabely, které se zlijí anhydritem. Někde jsem čet že do anhydritu nesmí přijít železo, vadí i hliník kterým jsou pokryté odrazové fólie.
Cvejn Petr
Dobrý den,
odrazovou fólii pod topné kabely nedoporučujeme. Obecně platí, že k odrazu sálavých paprsků dochází pouze v plynech, proto jsou některé fólie na povrchu opatřeny bublinkovou vrstvou. Mám pochybnosti o účinnosti takovéhoto opatření, proto doporučuji investovat raději do izolačního materiálu s menší tepelnou vodivostí nebo větší vrstvu izolace, tam je prokazatelná hodnota propustnosti.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den, prosím o info, zda al.fólii pod el.topný kabel a Anhydrit můžu položit a jakou stranou nahoru? děkuji
Roman Bartl
Dobrý den,
použít můžete AL fólii s ochranou vrstvou. Užití AL fólie pod anhydrit musí být doloženo v technické specifikaci fólie (v návodu). Osobně bych do této fólie neinvestoval. Když ji porovnám s běžně používanou obyčejnou PVC fólií, nevidím v AL fólii žádnou výhodu.

S pozdravem
Ladislav Zevel