Dobrý den,

prosím o radu. Ve starším domku máme vzadu WC používané především v létě, nevytápěné, a v zimě poměrně chladné. Chceme instalovat topnou rohož 70W, abychom jej mohli během zimních měsíců temperovat. Předpokládáme celodenní provoz při venkovních teplotách pod 0°C. Je nutné v tomto případě instalovat podlahovou sondu, když tepl. ztráty místnosti několikrát převyšují výkon rohože?

Děkuji, přeji hezký den.

Lubomír Konečný
Dobrý den,
pokud budete topnou rohož provozovat pouze jako temperování a neuvažujete o spínání podle teplotních podmínek a času, tak myslím, že není regulace nutná. Ovšem buďte opatrný na to, aby jste rohož nespustil v době, kdy nebude chladno a nedošlo k přehřátí.

S pozdravem
Ladislav Zevel