Dobrý den,
Také řeším podlahové topení topnými rohožemi s tím, že firma mi již vše instalovala, ale bohužel si nemyslím, že je vše v pořádku. Mám dřevostavbu na zemních vrutech, podlahu tvoří OSB desky položené do kríže, ty jsou natřené penetrací, avšak spoje nebyly nijak zapraveny. Místo diletační pásky použili montážní pěnu a tu ne všude. Na to položili topné rohože, které zalili nivelací Nivelo 50, zabrousili, položili obyčejný miralon 3mm a na to laminátovou podlahu. Tvrdí mi, že je toto správný postup.
Byla bych ráda za Váš odborný názor.
Děkuji
Žaneta Žufanová
E-mail: zufanova.z@seznam.cz
Žufanová
Dobrý den,
do dřevostavby na zemních vrutech bych upřednostnil skladbu s topnou fólií, která lépe zvládá pohyb stavby a instaluje se až nad kročejovou izolaci, která tak netvoří barieru pro prostup tepla.

Vaše skladba není ideální, ale pokud projektant vypočítal tepelný odpor souvrství nad topnou rohoží a ten vyhověl pro dostatečný tepelný výkon a nepřekročil maximálně 0,15 m2K/W (R ≤ 0,15 m2K/W), je skladba použitelná. Samonivelační stěrka má třídu pevnosti CT C30 F6 a je vhodná pro vyrovnání povrchů k zabudování elektrického podlahového vytápění s dodržením minimální výšky 5mm nad vložené elektrické podlahové vytápění.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den, k tomuto tématu bych ráda ještě přidala další otazku. Nevadí vznik trhlin a pohybu podkladu namáhajícího kabel na ohyb v místě trhliny ve stěrce?
V nivelaci se cca po 14 dnech vytvořily mikrotrhliny, jak jsem již psala, podklad tvoří OSB desky. Předem děkuji za Vaše vyjádření
Žufanová
Dobrý den,
mikrotrhliny v samonivelačce nad zapuštěným topným kabelem na OSB desce jsou při pevné konstrukci podlahy a tedy bez výrazného pohybu podkladu obvykle jen vizuální jev a nekritický pro kabel. Pokud se trhliny nešíří, nevznikají zlomy a podlaha se nekmitá, můžete systém klidně provozovat.

Skladba podlahy od projektanta měla být navržena vhodněji.
Pokud by nad samonivelačkou byla nalepena dlažba, skladba by byla výrazně odolnější.
Pod laminátovou plovoucí podlahou mohla být nekonfliktní topná fólie a ta by byla nad kročejovou izolací, která ve Vašem případě tvoří bariéru prostupu tepla.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Doporučené skladby podlah (podlahové topení cena za m²)

Přehledný průvodce pro výběr elektrického podlahového vytápění na základě konkrétní skladby podlahy.

Přejít na skladby podlah →
Příspěvek