Dobrý den, potřeboval bych radu, dělám rekonstrukci malé koupelny(2,3x1,3m) , podlahu suchou cestou tj. skladba podlahy je podkladní beton, na tom je 5cm XPS (ve sprchovém koutě 3cm), PE folie 0,2mm, Fermacell podsyp 2cm a na tom Fermacell desky 2,5cm, zbývají mi 3cm na topnou rohož, hydroizolaci, lepidlo a dlažbu, mohlo by to stačit? a ještě jeden dotaz ohledně vedení topné rohože, dočetl jsem se tady, že do sprchového koutu můžu vést rohož za předpokladu, že začátek a konec by měl být mimo zonu 0, ale zároveň by kabel neměl vést přes dilatační spáru, navíc je sprchový kout vyspádovaný, jakým způsobem mám tedy vést rohož do sprchového koutu? děkuji.
Jirka
Stránka: | 1 |
Topná rohož ve sprchovém koutě
Dobrý den,
dle ČSN 332000-7-701 ed.3. s datumem účinnosti od 1. 7. 2025 se zóny v místnostech rozšiřují o 6 cm ve zdech, podlahách a stropě a zóna 0 ve sprše bez vaničky je nyní do hloubky 6cm pod úrovní podlahy. Tedy jedinou možností je skladbu podlahy navrhnout tak, aby topná rohož byla 6cm pod povrchem.
S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
dle ČSN 332000-7-701 ed.3. s datumem účinnosti od 1. 7. 2025 se zóny v místnostech rozšiřují o 6 cm ve zdech, podlahách a stropě a zóna 0 ve sprše bez vaničky je nyní do hloubky 6cm pod úrovní podlahy. Tedy jedinou možností je skladbu podlahy navrhnout tak, aby topná rohož byla 6cm pod povrchem.
S pozdravem
Stránka: | 1 |
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR
Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté
Doporučené skladby podlah (podlahové topení cena za m²)
Přejít na skladby podlah →Přehledný průvodce pro výběr elektrického podlahového vytápění na základě konkrétní skladby podlahy.