připojení topné folie přístavba

Dobrý den, chci přistavět k domku 1 místnost cca 13 m2. Topení od Vás topná folie pod plovoucí podlahu. Nemám či nechci nikde nic rozkopávat a proto se ptám. Je možno topnou folii pro uvedenou místnost vytáhnout z vedlejší zásuvky 230 v a takto napojit topnou folii. Děkuji
Milan
Dobrý den,
pravděpodobně okruh připojit lze. Podlahové topení topnými fóliemi v ploše 13m2 má příkon cca 1000W. Požádejte elektrikáře, aby posoudil proudové zatížení tohoto zásuvkového okruhu, a pokud v souběhu s ostatními spotřebiči nehrozí překročení povoleného zatížení, může Vám připojit napájení odbočkou ze zásuvky.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)