Zdravím. Měl bych dotaz ohledně použití el. topných kabelů v koupelně a dětském pokoji. Nemáme s tím žádné praktické zkušenosti, teprve dokončujeme stavbu.
1) dětský pokoj - děti budou mít v pokoji (kabel 10W, celkem 80 W/m2 v 5cm anhydritu s vinylem) takovou tu měkkou pěnovou podložku cca 1,5m x 1,5m. Je mi jasné, že je to prakticky tepelná izolace, takže není vhodné to pokládat na podlahu. Z fyzikálních parametrů podlahy jsem si spočítal, že při nepřetržitém topení s odvodem tepla by měla teplota podlahy stoupat maximálně o cca 1,5-2°C za hodinu, bez odvodu tepla o cca max 3°C za hodinu. Jak jsem se dočetl, v běžném provozu kabely topí cca 4-6 hodin denně, a to přerušovaně, teplotní rozdíl mezi podlahou pod podložkou a mimo ni by tedy neměl být nijak značný. Může to být z dlouhodobého hlediska pro životnost kabelů nějaký problém?
2) koupelna - bohužel jsem zjistil, že jsem kabel (kabel 10W, celkem 150 W/m2 v 5cm anhydritu s keramickou dlažbou) ne zcela korektně nainstaloval, na dvou místech v délce cca 2 m a 2,5 m vede podél zdi u dilatačního pásu, nikoliv 5 cm od něj, a jako izolaci jsem použil EPS, nikoliv XPS. Je mi jasné, že riziko není nijak vysoké, ale jak by se prosím projevily případné problémy?
Dobrý den,

složitými výpočty teploty pod pěnovou podložkou bych se netrápil. Pokud máte podložku trvale položenou na vytápěné ploše a přímo pod ní je umístěno podlahové čidlo, je vše v pořádku. Podlahové čidlo při přehřívání vytápění vypne a udrží tak teplotu na bezpečné úrovni.

Pokud je však podlahové čidlo mimo plochu s podložkou, může nastat problém. V období nízkých venkovních teplot, blízkých výpočtovým hodnotám tepelných ztrát, bude podlahové topení pracovat téměř nepřetržitě. To by mohlo vést k nadměrnému teplotnímu namáhání kabelu pod izolující podložkou. Proto doporučuji během topné sezóny podložku odstranit.

Odstup 5 cm od stěny se doporučuje především kvůli zaoblení přechodu separační fólie na obvodovou dilataci a kvůli riziku nedostatečně zhutněného betonu v okrajových částech. V případě anhydritové podlahy však toto riziko prakticky nehrozí, ale pokud je topný kabel přímo ve spáře podlahy a stěny, riziko poškození topného kabelu značně roste.

Je nutné si uvědomit, že elektrické podlahové topení má velmi dlouhou životnost a problém často vzniká roky, než dojde k poruše.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Děkuji za odpovědi. Umístění podložky do místnosti v oblasti podlahového čidla asi nebude tak jednoduché, ratolesti už mají herní koutek vymyšlený. Každopádně ale chápu, že by to mohl být problém hlavně tehdy, pokud by topení topilo delší čas v kuse.
Co se týče toho kabelu ve spáře mezi deskou a dilatací, snad to bude OK. ale bohužel nemůžu ani vyloučit, že do kabelu někdo kopl při lití podlahy. V práci si mohu půjčit termokameru, projevilo by se to zvýšenou teplotou v tomto místě? Rád bych měl před položením dlažby klid.
Dobrý den,
bohužel se kolize s dilatační spárou na vyšší teplotě neprojeví, ale umístění kabelu by mohlo být odhadnutelné.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Zkusím to tedy vyzkoumat s termokamerou. Podlahu firma nevylila zrovna ukázkově, mírně řečeno, proto tyto obavy. Nicméně - pokud se nezvýší teplota, je riziko poškození kabelu tedy mechanické? Omlouvám se, asi se ptám hloupě, ale leží mi to v hlavě. Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,

riziko je především mechanické – zeslabený nebo nedostatečně zhutněný materiál po obvodu může popraskat. V prasklině může následně docházet k tření, a zároveň se může snížit odvod tepla z pláště kabelu. Tento problém by vedl k lokálnímu zvýšení teploty kabelu. Jelikož by však přestup tepla do desky byl omezen, na termokameře by se tento problém pravděpodobně výrazně neprojevil.

Pokud realizaci prováděla stavební firma a instalace neodpovídá požadavkům uvedeným v návodu k topnému kabelu, doporučujeme dílo reklamovat.

Pokud jste instalaci prováděl svépomocí, není třeba se tím nyní příliš trápit. Pokud se v budoucnu objeví závada, budete ji řešit až v daný moment.

S pozdravem

Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Děkuji velice za věcné a trpělivé odpovědi na dotazy, už v tom mám trochu více jasno a zkusím před položením dlažby ještě nějak prověřit polohu kabelů.