Termostat

Dobrý den,

termostat ukazuje podlahy teplotu 31 C , ale podlaha je studená. Někde jsem četl, že je možné špatné nastavení čidla?

Můžu poprosit o návod jak napravit?

Termostat mám Fenix TFT WIFI.

Navíc zpočátku termostat jakoby chvíli topil a pak to zase vypadlo. Vždy jsem musel zvýšit teplotu aby se zase sepnul. Toto se opakovalo několikrát. Teď už ale funguje snad jak má až na výše zmíněný problém.
Děkuji
Ondra
Dobrý den,
doporučuji kontrolu nastavení typu čidla:
Nastavení -> Instalace -> Čidlo -> Typ vnějšího čidla -> 10K : B25/85 = 3950K (tento typ čidla je dodáván společně s termostatem)

Koukněte i na kalibraci čidla:
Nastavení -> Instalace -> Čidlo -> Kalibrace čidla -> Vnější1 nebo Vnější2 - podle toho jak je termostat zapojen

S pozdravem
Ladislav Zevel (obchod@podlahove-topeni.eu)