Dobrý den,

můžete prosím poradit (pro lajka) jak zapojit termostat wifit ? kam kabely od přívodu, od rohoží a od čidla?

Děkuji
Ondra
Dobrý den,
Laik nemá dostatečnou kvalifikaci pro zapojování termostatů. Zapojení přenechte kvalifikovanému elektrikáři.

Svorky SENSORS - 1:
Na tyto svorky se připojuje podlahové čidlo. Pokud instalujete termostat mimo vytápěnou místnost, k této svorce připojíte prostorové čidlo.
Svorky SENSORS - 2:
Obvykle nezapojeno, ale v případě dvou čidel se připojuje druhé podlahové čidlo.

Svorky L a N s popisem LOAD 3600W/16A:
Na tyto dvě vnější svorky se připojuje topná rohož/topný kabel.

Svorky L a N s popisem 230V 50Hz:
Na tyto svorky se připojuje přívodní fázový a nulový vodič.

Ochranné opletení se propojí pod termostatem s přívodním ochranným žlutozeleným vodičem PE .

S pozdravem