Technická podpora +420 777 411 112

Skladba pod topné kabely

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Skladba pod topné kabely

Dobrý den, moc rádi bychom si nechali poradit.
Je v pořádku skladba - beton + lepidlo + 2 cm XPS+ lepidlo s perlinkou+ topný kabel Fenix ADSV dvoužílový 10W/M+ nivelační stěrka + lepený vinyl?

Jde nám o to, aby nedocházelo ze spodní vrstvy k nadměrnému přehřívání kabelu.
Případně kolik cm vrstvy lepidla pod kabel byste nám doporučil?
Právě elektrikář nám řekl, že má obavy z přímé instalace kabelu na XPS právě z důvodu přehřívání kabelu a zkracování tak jeho životnosti.

Mnohokrát děkujeme
Ivona Ria
Dobrý den,
doporučuji skladbu:
- izolační desky F-Board 10mm lepené flexibilním lepidlem k napenetrovanému podkladu
- topný kabel ADSV 10W/m2 s fixací pomocí pásek
- zalití samonivelační stěrkou o výšce 14mm (dodržet vždy doporučení výšky pro konkrétní samonivelační stěrku)
- lepený vinyl

Topný kabel ADSV 10W/m2 lze instalovat přímo na tepelnou izolaci XPS bez zkrácení životnosti.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)