Technická podpora +420 777 411 112

Montáž topného kabelu

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Montáž topného kabelu

Dobrý den,chtěl bych se zeptat jesli může topný kabel být položen na obyčejné fólii.Podlaha bude zalita 4,5cm anhydritu.Popřípadě že ne jaké doporučujete udělat opatření.Děkuji Vít
Vít Roman
Dobrý den,
topný kabel může být instalován přímo na PVC fólii. V případě fixace topného kabelu přímo na PVC fólii na tepelné izolaci nesmí být instalovaný příkon větší než 160W/m2. Topný kabel fixujte přímo na tepelnou izolaci tak, aby se při lití anhydritu nemohl pohnout, např. páskou Grufast nebo Plastovou příchytkou kabelů.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den,
rád bych se zeptal jestli lze stejným způsobem instalovat topný kabel i při 6cm betonové mazanině. Tedy na folii pomocí příchytek a bez karisítě.
Děkuji za odpověď,
F.Růžička
Dobrý den,
v případě betonové mazaniny je vhodnější instalace topných kabelů do 1/3 nebo 1/2 vrstvy betonu. Beton tak dobře topný kabel neobteče a byl by tak více namáhán topný kabel i tepelná izolace.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné kabely

Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.

Zobrazit topné kabely →
Příspěvek