Dobrý den,
mám v koupelně topnou rohož LDTS 160 W/m2 délka 3,2m a potřeboval bych ji prodloužit. Zakoupil jsem u vás tu stejnou výkonnovou rohož LDTS 160 W/m2 délky 1,6m.
Je možné napojit novou rohož na studený konec původní rohože? S tím, že ustřihnu černý studený konec původní rohože, použiji sadu na opravu topných kabelů, a novou rohož na ni napojím.
Jaký mně vyjde finální odpor topné rohože? Součet původní rohože a nové rohože?

Vím že to není ideální, ale mohu to takto udělat a bude topný kabel fungovat?

Děkuji za odpověď.
Miroslav
Dobrý den,
prodloužení napojením další topné rohože na koncovku předchozí není realizovatelné. Prodloužením topné rohože byste zvýšil odpor okruhu a tím znatelně snížil topný výkon. Řešením je nákup druhé topné rohože, která bude svoji plochou vyhovovat na zbývající část a obě topné rohože připojíte paralelně k termostatu.

Obě topné rohože by měly mít stejný výkon na m2.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den,
chápu že zvýším odpor okruhu. Stávající 3,2m okruh má například 350 ohmů, nový okruh 1,6m má 200 ohmů, když bych je spojil do série, tak by měli celkový odpor 550 ohmů při celkové délce 4,8m.
Chápal jsem že je to to stejné, jak kdybych připojil jednu rohož o celkové délce 4,8m.
Proč to prosím nebude fungovat?

Připojení druhé rohože paralerně k termostatu je celkem problém, už se tam nedostanu. Už je to pod dlažbou. Tu druhou rohož mám jak jsem psal výše se stejným výkonem (160W/m2) , ale nemám ju jak k termostatu napojit.
Miroslav
Dobrý den,
v každé z topných rohoží je použitá jiná rezistence. Odpor 1m topného kabelu je u každé délkové varianty jiná. Vaše úvaha není správná a skutečně by byl výsledek žalostný.
Topná rohož LDTS 160/1,6 má odpor 203 Ohm, LDTS 160/0,8 má odpor 407 Ohm.
Spojením by jste získal okruh s odporem 610 Ohm a výsledný celkový výkon rohože by byl 86 W!!! Vůbec by to netopilo.

Zapojit musíte jedině paralelně.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)