Technická podpora +420 777 411 112

Doplňky na podlahu (koupelna)

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Doplňky na podlahu (koupelna)

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na důsledky doplňků v koupelně (Protiskluzová podložka k vaně nebo k záchodu. Máme obavu aby se topení (topný kabel) nepřehřívalo. Nikde jsem informace o tom nenašel tedy se obracím na vás.

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
zkusím Vám odpovědět jednoznačně.
Součet tepelného odporu vrstev nad topným prvkem může být maximálně R=0,15 m2K/W.

Pokud nenajdete informace o tepelném odporu konkrétního výrobku, hledejte tepelný odpor materiálu, z kterého je vyroben.

S pozdravem

Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)