Dobrý den,
budu rekonstruovat koupelnu a chci použít topnou rohož před a do sprchového koutu pro krátkodobé natápění při sprchování. Můžu vybourat podlahu a nejsem tedy limitován výškou. Není lepší použít např 5 cm XPS desky místo 1 cm Fboardu ? Nebo je pro daný tepený výkon rohože dostačující 1 cm izolace ? Děkuji
Dobrý den,
přímo pod dlažbu je přijatelná tepelná izolace F-Board do síly 10mm. Jde o stlačitelnost izolace. Silnější izolace by praskala. Desky F-Board jsou povrchově upraveny tak, aby přídržnost lepidla k deskám byla dostatečná při tepelném namáhání, které způsobuje roztažnost dlažby. I klasický hladký XPS 10mm bez povrchové úpravy je významné riziko.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den,
a je možné použít dvě desky F board nad sebou slepené flexibilním lepidlem ?
Já si pořád nemůžu pomoct, ale ten 1 cm izolace mi přijde málo.
Děkuji
Dobrý den,
více vrstev desek F-Board použít nelze, stlačitelnost dvou vrstev je už riziková z pohledu praskání spár. Máte-li neomezený prostor směrem dolů, můžete dostatečnou vrstvu tepelné izolace instalovat pod roznášecí betonovou desku, na kterou můžete realizovat skladbu s izolační deskou F-Board a topnou rohoží. Izolační desky zajistí rychlý náhřev podlahy bez akumulace do podkladního betonu a tepelnou izolace pod betonovou deskou bude plnit funkci plnohodnotné izolace.
Takováto skladba se v koupelnách novostaveb realizuje nejčastěji.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Doporučené skladby podlah (podlahové topení cena za m²)

Přehledný průvodce pro výběr elektrického podlahového vytápění na základě konkrétní skladby podlahy.

Přejít na skladby podlah →
Příspěvek