dotaz na vhodnost zakoupené nivelační stěrky

Dobry den, predem se omlouvam, vim ze se to tu uz mnohokrat resilo, ale mam problem s tim, ze jsme jiz zakoupily nivelacni sterku THERMO S300, ktera nam byla ve stavebninach doporucena jako vhodna pro nase ucely a ted jsem si precetl na internetu jeji technicky list ve kterem je uvedeno, ze neni vhodna na prime zalevani topnych medii. Rad bych se tedy timto zeptal na vas nazor.
Dekuji
Dobrý den,
pro zalévání topných kabelů je vhodná třída CT-C30-F7, což Den Braven THERMO S300 s parametry CT-C20-F5 takových kvalit nedosahuje.

Doporučuji samonivelačku vyměnit.

S pozdravem

Ladislav Zevel
Děkuji za rychlou odpověď. Nivelačka vrácena ;-)
Pokud mohu, ještě jedna doplňující otázka.
Je možné krátit kabel od podlahové sondy? Myslím tím samozřejmě v montážní krabici, při připojování do termostatu.
Děkuji a přeji hezký den
Dobrý den,
ano, zakraťte jak je potřeba.

S pozdravem