Zdravím, a prosím o radu.

Potřebuji vyhřívat omezený podlahový prostor, 1x0,2m. Termostat a čiidlo termostatu mám. Ale nevím jaký kabel použít, protože do tak malého prostoru se vejde jen omezená délka.
Jaký kabel a v jaké délce by jste použili?

Díky moc za odpovědi.
Míra
Dobrý den,
jestli tuším správně, chcete vytvořit vytápěný pruh v zádveří pro sušení bot. Pokud ano, doporučuji využít pod dlažbu nejmenší topnou rohož viz. odkaz.

Máte-li jiné plány, rozepište se o účelu a plánované skladbě podlahy. Lze nechat vyrobit i samoregulační kabel o libovolné délce.

S pozdravem



Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)