Dobrý den máme doma termostat Fenix TFT a nefunguje nám na něm regulace pid a je nový nebo jestli by jste mi napsal jak funguje regulace pid?
Mira
Stránka: | 1 |
Nefunkční regulace pid
Dobrý den,
základní myšlenkou PWM (Pulse-width modulation) je, že používá obdélníkovou vlnu střídající stav zapnuto a vypnuto v nastavené periodě, pro dosažení teploty, která by měla být stabilnější, než při hysterezní regulaci.
PID (PWM) regulace u termostatu Fenix TFT pracuje s pevným 10ti minutovým cyklem. Termostat zohledňuje životnost spínacího prvku (mechanické relé) a určení pro topné systémy, které mají postupný ohřev bez rychlých reakcí (postupný ohřev).
Podrobná dokumentace algoritmu není k dispozici a je na Vás, abyste případně posoudil, která metoda regulace ve Vašem konkrétním případě dosahuje přesnějších výsledků.
S pozdravem
Ladislav Zevel (www.podlahove-topeni.eu)
základní myšlenkou PWM (Pulse-width modulation) je, že používá obdélníkovou vlnu střídající stav zapnuto a vypnuto v nastavené periodě, pro dosažení teploty, která by měla být stabilnější, než při hysterezní regulaci.
PID (PWM) regulace u termostatu Fenix TFT pracuje s pevným 10ti minutovým cyklem. Termostat zohledňuje životnost spínacího prvku (mechanické relé) a určení pro topné systémy, které mají postupný ohřev bez rychlých reakcí (postupný ohřev).
Podrobná dokumentace algoritmu není k dispozici a je na Vás, abyste případně posoudil, která metoda regulace ve Vašem konkrétním případě dosahuje přesnějších výsledků.
S pozdravem
Dobře děkuji. Dám příklad třeba teď mám na termostatu nastaveno 23°C a na termostatu 22,7 a pořád nezapíná a když dám regulaci ZAP/VYP tak mi přijde že zbytečně to moc natopi a než to spadne o ten stupeň tak je podlaha vychladla a natapi se zase od začátku? Mohl by být termostat rozbitý?
Mira
Dobrý den,
termostat musí ve svém algoritmu zohledňovat obecné vlastnosti topných systémů. Z profesního pohledu na regulaci je špatné zbytečné přetopení, proto se při návrhu dává vždy přednost vlastnostem, které v pásmu proporciality (pár stupňů před dosažením teploty) brzdí a respektují akumulaci topných zdrojů. Závada to není. Je to jeho konstrukční vlastnost.
S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
termostat musí ve svém algoritmu zohledňovat obecné vlastnosti topných systémů. Z profesního pohledu na regulaci je špatné zbytečné přetopení, proto se při návrhu dává vždy přednost vlastnostem, které v pásmu proporciality (pár stupňů před dosažením teploty) brzdí a respektují akumulaci topných zdrojů. Závada to není. Je to jeho konstrukční vlastnost.
S pozdravem
Stránka: | 1 |
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR
Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté
Regulace a termostaty
Zobrazit termostaty →Programovatelné termostaty pro elektrické podlahové topení — s podlahovým čidlem, WiFi ovládáním nebo týdenním programem.