Technická podpora +420 777 411 112

Neizolovaná kamenná stavba

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Neizolovaná kamenná stavba

Dobrý den,
prosím o radu, chystáme se rekonstruovat podlahu v rodinném domě.
Dům je kamenný, cca 160 let starý, obvodové zdi cca 1 m široké, vnitřní prostory jsou zděné cihlou. Dům má novou střechu, plastová okna a dveře, ale podlaha není nijak izolovaná.
Myslíte si, že je podlahové topení vhodné i na podlahu, která nemá žádný izolační základ? Plánujeme pokládat novou dlažbu na starou a uvažujeme tedy i o PT, nicméně nejsem si jistá, zda by to starému domu spíše neuškodilo - aby se vlhkost zdí netloukla s PT a neizolovanou spodní vrstvou.
Děkuji moc za jakoukoliv odpověď.
Kristina
Dobrý den,
instalace podlahového topení zcela bez tepelné izolace je nefunkční řešení. Vždy se musí instalovat alespoň tenká vrstva tepelné izolace, která zajistí rozdělení vrstev na chladné a ohřívané. Bez tepelné izolace byste prohřívala podkladní vrstvy do velké hloubky (Rozdíl teplot mezi vyhřívanou a nevyhřívanou podlahou byl měřitelný až do hloubky 1,6m!) a to je takový objem tepelně voditelného materiálu, že nelze dostatečně prohřát a i náklady na takový ohřev by byly neúměrné.
Z druhé strany je podlahové topení ve starém domě k nezaplacení. Výrazně zvyšuje uživatelský komfort.

Pokud není ve Vašich možnostech zrealizovat skladbu podlahy s plnohodnotnou vrstvou tepelné izolace, je kompromisní řešení ve formě tenkovrstvé skladby viz odkaz.
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Ano, souhlasím, bez izolace je to asi opravdu nesmysl.
Nicméně ještě jednou děkuji za radu.
Hezký den.
Kristina
Dobrý den
Ve starém domě rekonstrukce koupelny , podlaha, skladba vrstev, podkladový beton, tepelná izolace- extrudovaný polystyren síla 4cm (ve dvou vrstvách , do kříže), , poslední betonová vrstva síla 4cm pod dlažbu.
Bude tato izolace dostačující pro použití Comfort Mat 160/1,6 m2 sada topné rohože s termostatem. asi lepší přerušovaný provoz
děkuji Povolný
email:povolnyp@seznam.cz
Povolný Petr
Dobrý den,
uváděná tepelná izolace je dostačující a výborná pro trvalý provoz. Pro komfortní přerušovaný provoz není zcela rozhodující síla tepelné izolace, ale objemová hmotnost akumulační vrstvy nad tepelnou izolací, která se nahřívá jako celek.

U Vámi uváděné skladby se bude betonová deska ohřívat společně s vrstvou lepidla a dlažby. Náhřev na komfortní teplotu bude trvat cca 1-2 hodiny. Takto nahřátá vrstva bude po vypnutí taktéž dlouhou dobu chladnout a naakumulované teplo, které jste ve spotřebě již zaplatil, se bude do prostoru odevzdávat zbytečně i po době užití koupelny.

Proto je vhodné použít doplňkovou tepelnou izolaci F-Board nad betonovou desku a teprve na ní instalovat topnou rohož, lepidlo a dlažbu.

Tenká vrstva zajistí rychlý ohřev, minimální akumulaci podlahy a tak ekonomičtější provoz. Proto je tato skladba nejoblíbenější pro instalaci podlahového topení v koupelnách.

V obou skladbách je výkon 160W/m2 pro koupelny ideální.

Přikládám odkaz na skladbu.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den dekuji za odpověď.
tepelnou izolaci F-BOARD, o síle 6mm nevím zda mohu použít , do čisté podlahy zbývá 2,5cm, dlažba je 8mm . je lepší tedy zvolit vytápění pro trvalý provoz . děkuji

A myslím že za všechny dotazující , děkujeme za profesionální odpovědi
Povolný Petr
Dobrý den,
do 25 mm se s izolací F-Board 6 mm o jeden milimetr nevejdete.

Souvrství je:
betonová podlaha
3 mm flexibilní lepidlo (hladítko se zuby 6 mm v náklonu 45° vytvoří výšku 4,2 mm lepidla a po položení desky o 15 mm od cílového místa se po mírném skluzu lepidlo rozetře a výsledná výška bude cca 3mm)
6 mm izolační desky F-Board 6mm lepených metodou buttering viz. výše
1 mm vyztužení spojí desek perlinkou o minimální šíři 10cm a zatření flexibilním lepidlem třídy C2TE S1
4 mm topná rohož LDTS 160W/m2 zalitá flexibilní samonivelační hmotou (např. třída CT-C30-F7) nebo zatření rohože flexibilním lepidlem třídy C2TE S1
4 mm flexibilní lepidlo (hladítko se zuby 6 mm v náklonu 45° vytvoří výšku 4,2 mm lepidla, přilepení dlaždice metodou floating & buttering - nanesení tenké vrstvy lepidla na celou plochu dlaždice)
8 mm dlažba

Celkově výška vychází na 26 mm.

Pokud bych se měl rozhodnout, rozdíl 1mm ve výšce podlahy je zanedbatelný a funkčně je toto řešení do koupelny výrazně vhodnější.


Moc děkuji za uznání mojí práce.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den
děkuji za profi. odpověď.
Ještě jeden dotaz p Ladislave
koupelna půdorys 1,7x 1,7 m2 , zastaven bude pouze sprchový kout 90x90.
délka rohože v 0,5m šiří bude stačit 1,6m2 o délce 3,2m/b
Moc děkuji
Povolný


Povolný Petr
Děkuji p Ladislav
S pozdravem