Technická podpora +420 777 411 112

polystyren pod PT

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

polystyren pod PT

Dobrý den. Chci použít podlahové topení v topných kabelech. Chtěl bych znát váš názor na izolaci. Zvažuji 2 varianty. 1) klasický polystyren 100mm, kari sítě a 10cm betonu. 2) extrudovaný polystyren 50mm, kari sítě a 5cm betonu. Byl by klasický polystyren funkční, kdybych na izolaci pokládal dlažbu? Mám obavy z možného stlačení polystyrenu. Děkuji za odpověď
P
Dobrý den,
klasický podlahový polystyren se používá výrazně častěji než extrudovaný. EPS 100 S pro podlahy s běžným zatížením nebo EPS 150 S pro podlahy s vysokým zatížením. Extrudovaný polystyren bych doporučil instalovat např. jen pod vanu.
Znám pár skeptiků, kteří obecně polystyren zatracují a dávají přednost izolacím z minerálních vláken. Vždy se doporučuje užitné zatížení a stálé zatížení ověřit statickým výpočtem. Akvária, velké knihovny,... jsou významnou zátěží, která vyžaduje zohlednění při návrhu skladby podlahy.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné kabely

Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.

Zobrazit topné kabely →
Příspěvek