Dobrý den,

máme v domě vytápění topnými kabely, konkrétně těmito: https://www.podlahove-topeni.eu/jednozilove-topne-kabely-psv-10w-m-a37/. Jsou zalité v anhydridu a nahoře plovoucí podlaha. Celý systém funguje výborně, ale teď si děti vymyslely že by chtěly do pokoje sedací vaky (velké polštáře plněné polystyrenovými kuličkami). Myslíte, že je tam můžeme dát? Nepřehřejí se kabely?

Děkuji.
Lenka Rucká
Dobrý den,
tyto vaky jsou velký problém. Skutečná událost s tímto vakem ukázala, že podlaha v místě vaku se může nahřát na 70°C a to je hraniční pro přepálení kabelu a i poškození plovoucí podlahy.

Pokud sedací vak pořídíte, musíte v době topné sezóny někam bezpečně schovat.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)