Dobrý den,

provádím rekonstrukci koupelny a záchodu. Jedná se o dvě oddělené místnosti se společnou zdí. Koupelna je malá (2x2m) a záchod ještě menší (1x1m). Do obou místností bych rád umístil elektrické podlahové topení. Se skladbu podlahy není problém, to máte pěkně popsané ve vašich návodech a radách. Měl bych ale dotaz na regulaci. Má představa by byla jeden termostat pro oba okruhy. S tím, že bych ho umístil do koupelny (včetně podlahového čidla) a do vedlejší místnosti bych naistaloval jen čidla (podlahové a prostorové).

Máte s takovým zapojením zkušenosti, prosím Vás?

S pozdravem,
Honza
Honza
Dobrý den,
každý termostat má v sobě pouze jedno spínací relé a nelze proto použít na ovládání dvou samostatných okruhů. Buď použijete dva termostaty nebo spojíte okruhy do jednoho termostatu a smíříte se se všemi nevýhodami, které plynou z měření v jednom místě.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Děkuji za odpoveď. Pokud se rozhodnu pro jeden okruh, tak jak bych měl co nejlépe ošetřit průchod topného kabelu zdí?