Dobrý den,
mám natvrdo v podlaze zalitý podlahový senzor od tohoto termostatu https://www.termostaty.sk/termostat-eberle-fre-f2a-50

Koupil jsem nový termostat https://heat-home.cz/product/termostat-bezdratovy-digitalni-hd-t500-w-wifi/ a použil podlahový senzor z toho původního.

Teplotu podlahy mi zobrazuje nesmyslně málo (např. 3°). Problém bude tedy zřejmě v tom, že původní senzor má jiný odpor, než požaduje nový termostat. Nový termostat bohužel nemá možnost teplotu kalibrovat.

Dá se to nějak řešit? Laicky řečeno potřebuji změnit odpor, který leze z drátu do termostatu.

Děkuji za jakékoliv rady.
Dobrý den,
žádná finta není. Budete muset použít termostat pracující s tímto podlahovým čidlem.


S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)