Zdravím.
Mám místnost (7x5m) v patře kde střecha nad sníženým stropem je zateplená stříkanou izolací o průměru 25cm, též mám v plánu udělat stejnou izolaci pod podlahou, jelikož se ve spodním patře bude nacházet nevyhřívaný sklad a však utěsněný. Obálka budovy má 45cm zdi z cihel. V místnosti je francouzské okno 2x2,2m na severní stranu a menší okno 0,8x0,8m na východní stranu.

Otázka zní: Je možné v takové místnosti počítat pouze s topnou folií 80w/m po celé ploše, nebo bude nutné počítat i s radiatory?
Jakub F
Dobrý den,
nepíšete výšku stropu, ale odhaduji tepelnou ztrátu odpovídající výkonu podlahového topení v rozsahu 80-90W/m2. V takovém případě stačí v době velkých mrazů (předpokládám tak celkem 14 dnů v roce) použít nějaké doplňkové topidlo. Například sálavý přímotop viz. odkaz s nožičkami a mimo mrazivé období můžete topidlo schovat.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Děkuji za přínosnou radu :)
Jen doplním výška stropu je 2,3M od podlahy a vzduchová mezera mezi sníženým stropem a izolací střechy 20cm.
Jakub F