Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.
Stránka: | 1 |
Jaka bude tloustka
Jensen Ivana
Chtela bych na misto koberce laminatovou plovouci podlahu a pod ni topne folie.Nyni je koberec na betonove podlozi.Jake bude celkove navyseni.Polovina pokoje je dlazba, ktera je vyssi nez stavajici koberec. Dekuji .
Jensen IvanaLadislav Zevel
Dobry den, nejprve je potreba zjistit jestli je podkladni beton dostatecne rovny. Pokud neni, tak je potreba podklad upravit sterkou.
Konecna celkova vrstva podlahy se pohybuje od 12 do 20mm. Vysledna tloustka podlahy je zavisla na tom jak silna je pouzita plovouci podlaha.
kulička zdeněk
POD DLAŽBU V KUCHYNI BYCH RÁD POUŽIL FOLIOVÉ TOPENÍ O ROZMĚRECH TŘÍ DVOUMETROVÝCH PÁSŮ.KOLIKA "W" BY JSTE MI DOPORUČILI
KULIČKALadislav Zevel
Pane Kulicko, pod dlazbu bych Vam doporucil topnou rohoz a to s vykonem 100W/m2 nebo 160W/m2. Vyssi vykon 160W/m2 bych pouzil, jestlize chcete podlahu nahrivat jen v urcity cas nastaveny na termostatu. Pokud by jste chtel mit podlahove topeni jako hlavni zdroj tepla je dulezity i vypocet celkoveho vykonu s porovnanim tepelnymi ztratami mistnosti. V tom bych Vam dale poradil.
kulička zdeněk
Děkuji za radu.Moc jste mi pomohl. Přeji hezký den.
KULIĦKAJensen Ivana
Dekuji za bleskovou radu.Jensen
Jensen IvanaMrázek Aleš
Je možné položit topné folie na linoleum, nebo musí být na betonu?
Aleš mrázekMrázek Aleš
Pro doplnění : beton, linoleum, climapor 3mm, topná folie, PE folie 0,25 mm, laminátová plovoucí podlaha.- Obyvák.
V pokojíčku by to bylo : dřevěná podlaha, linoleum, climapor atd.
Aleš mrázekLadislav Zevel
Dobrý den, pokud bude na linoleu izolace climapor, nevidím v tom žádný problém. Skladba jednotlivých vrstev, jak jste ji popsal, je v pořádku.
Ladislav ZevelMrázek Aleš
Děkuji za odpověď a mám ještě další otázky, do pokojíčka chci dát 60W/m2 musí být i podlahové čidlo? Může být toto topení zapnuté stále 24 hodin? V obyváku bude 80W/m2 s čidlem - toto čidlo musí ležet na climaporu, nebo může být v mezeře, ale pod topnou folií. Musí čidlo být venku z husího krku nebo může být i ve vnitř.
Aleš mrázekLadislav Zevel
Doporučujeme termostat s podlahovým čidlem téměř vždy. Dobrou regulací nastavíte vhodné teploty povrchu a interiéru a v důsledku také ušetříte. Topné fólie mohou pracovat nepřetržitě. Výrobce doporučuje instalovat podlahové čidlo do vrstvy climapor pod topnou fólii do husího prku.
Ladislav ZevelOpatrný Alexandr
Mohu položít topné kabely přímo na cementosádrovou desku a rovnou na ně dlažbu? pod deskou je tvrzený polystyren 8 cm. Děkuji
OpatrnyLadislav Zevel
Bohužel nevím, jaké cementosádrové desky myslíte. Důležité je, aby podklad udržel roztažnost podlahy při změnách teplot. Proto musí být podklad dostatečně pevný.
Ladislav ZevelOpatrný
Jedná se o desky Betonit. Ty se teplotními rozdíly moc nemění. Jedná se hlavně o to jestli nevadí kontakt topného kabelu s položenou dlažbou a jestli teplotními změnami nepraskne dlažba?
OpatrnýLadislav Zevel
Pokud dodržíte správně dilatační celky max.25m2 a uhlopříčka do 7m, tak při použití flexibilního lepidla na dlažby nebude problém. O vhodnosti Betonitu by jste se měl raději přesvědčit u výrobce. Topné kabely a rohože s výkonem 80 - 160W/m2 jsou vhodné přímo pod dlažbu do tmelu a je to jejich nejčastější způsob aplikace.