Dobry den, zcela rekonstruuji koupelnu a krom klasickeho topeni (radiator na zdi) bych chtel pod dlazbu (primo do tmelu - kvuli rychlosti ohrevu) dat topne kabely pro komfortni pocit teple podlahy. Toto podlahove topeni by bylo zapnute jen v dobe pobytu v koupelne (zapinalo by se dalsim vypinacem vedle svetel). Tj. me predstavy na rychlost nahrati dlazby o jsou: prijdu do koupelny, zapnu podlahove vytapeni, jdu do vany ci do sprchy, po 12-15min stoupnu na podlahu ktera by v te dobe uz mela mit 21-24C. Nikde jsem nemohl najit vypocet pro takoveto doplnkove podlahove vytapeni, kolik W/m2 zvolit. Proto dekuji za odpoved s vypoctem one "Wattaze"
Dobrý den,
bohužel ani já nemám vzorec, ale mám pro Vás tento graf ze skutečného měření:
http://www.podlahove-topeni.eu/files/img/teplotni_graf.jpg
Tento graf popisuje chování při nainstalovaném topném výkonu kabelu 160W/m2.
Doporučil bych použit izolaci pod topný kabel.
Při použití izolace 6 mm je výška celé nové konstrukce jen cca 2,5 cm
a to včetně topné rohože a nové dlažby a splní Vaše požadavky.
Pokud by jste pod kabel izolaci nedal tak se podlaha nestačí nahřát.
Beton dobře vede teplo a ten něž se nahřeje a dovolí ohřátí dlažby tak to bude trvat mnohem déle.
S pozdravem Ladislav Zevel
Dekuji mockrat za odpoved, ten graf mi moc pomohl.
Dobrý den,
vím, že kabel od rohože a od čidla mají být každý zvlášt v husím krku. Při obkládání jsem bohužel nachystal pouze krk jeden. lze za nějakých podmínek protáhnout tímto krkem protáhnout oba kabely? jaké jsou možnosti? rozbíjet dlažba se mi samozřejmě už nechce....
Viktor
Dobrý den,
pokuste se to udělat tak, aby šlo čidlo vytáhnout a nahradit v případě poruchy novým. Technicky měli některé termostaty se souběžným vedením v jednom krku problém. Doporučuji termostat AUBE nebo FIT 3U.

S pozdravem



Ladislav Zevel