Volně stojící vana
Jan Šenk2021-07-11 10:28:53
|
Dobrý den,
Volně stojící vana
Jak je to prosím s svolně stojící vanou, topný kabel se v tomto prostoru nedava nebo muže? Vanu plánuji jen v prádelně, kde by měla být klasická skladba (100 w/m2, kabel přichycený na polystyren zalitý 5cm betonem). |
---|
Ladislav Zevel2021-07-12 12:12:22
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
u volně stojící vany je instalace po celé ploše v pořádku. Vana jakkoli zakrytovaná tvoří bariéru prostupu tepla, a tam se topný kabel instalovat nesmí. S pozdravem |
---|
Jan Šenk2021-07-22 22:19:08
|
No tak já raději prostor pod vanou vynechám. To tedy znamená, že ve zbytku místnosti budou kabely víc nahuštěne (s menší roztečí) abych měl požadovaný výkon 100 w/m2. Uvažuji správně?
Volně stojící vana
|
---|
Ladislav Zevel2021-07-26 12:10:58
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
ano. V koupelně je vhodnější instalace vyššího výkonu na m2 (typicky 160W/m2). S pozdravem |
---|