Toplná fólie - podkroví

V. Franěk

2021-05-07 14:33:37
Dřevěný trámový strop je nyní ukončen broušenou OSB deskou. Lze rovnou na OSB desku použít topnou fólii s nášlapnou vrstvou plovoucí vinylové podlahy. Jsme výrazně limitováni výškou skladby podlahy.
Franěk

Ladislav Zevel

2021-05-11 12:42:32
Dobrý den,
pod topnou fólií je nutné instalovat kročejovou izolaci, která vytváří měkké lůžko, aby nedocházelo k poškození topné fólie. Napojení topné fólie na přívodní napájecí vodiče má tloušťku 5mm a je nutné zapustit do kročejové izolace nebo do prohlubně vytvořené v podkladním materiálu. Přívodní vodiče mají průměr 3mm. Ideální je použití kročejové izolace 3mm alespoň pro vedení napájecích kabelů.
Nad topnou fólii se klade PE fólie 0,25mm a následně pak lamely plovoucí podlahy.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)