Topný kabel v betonové podlaze


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Topný kabel v betonové podlaze.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Topný kabel v betonové podlaze

Martin

2021-04-28 20:50:46
Dobrý den, rád bych se zeptal na nejvhodnější realizaci podlahy s topným kabelem.Moje představa je,12cm EPS polysteren,PE folie, topný kabel Sada CablePack CP1600-11, s výkonem 100w/m2,5cm beton s kari sítí,nivelačka,lepené lamino. Zdivo mám 250 ytong,deska+sokl zateplen 8cm extrudák,zateplení 15cm polysteren 1 stěna,další 2 stěny provětrávaná 15cm vata s dřevěnym obložením.Objekt bude jako provozovna kadeřnictví.Strop 26cm vata. Velikost objektu 18m2. Je tato kombinace správná aby objekt byl v klidu vytopen s ohledem na teplotu/náklady na vytápění?? Děkuji komukoliv za názor nebo radu
martin

Ladislav Zevel

2021-04-29 12:53:43
Dobrý den,
Vaše představa je zcela v pořádku. Skladba i výkon je tak, jak bych Vám doporučil i já.

Zvažoval bych jen jedinou úpravu, přidal bych sílu betonové desky na celkových 6cm a případně vynechal kari síť. Pokud máte skladbu naladěnou na přesný rozměr, ubral bych 1cm z tepelné izolace (5+6cm polystyrenu).

Roční náklady na vytápění pro takovouto samostatně stojící budovu odhaduji na 4-6tis/rok.

S pozdravem

Ladislav Zevel

Martin

2021-04-29 15:09:04
Děkuji za rychlou reakci. Spletl jsem se v typu sady kabelů,zamýšlel jsem CP1900-13, ale to asi není za tolik podstatné.Jestli to chápu správně tak délka kabelu je v sadě 189,6m a dle hustoty položení je Vámi udávána watáž na m2?Konec se pak dá krátit? A ještě jedna otázka.Překvapilo mě že píšete abych do betonu nedával kari sít, to mě celkem dost překvapilo,myslíte že na této "malé ploše" při síle 6cm betonu není třeba?? Moc děkuji za radu...
martin

Ladislav Zevel

2021-04-30 09:42:42
Dobrý den,
topný kabel nelze krátit, musíte nainstalovat celou délku.
Výkon 1600W na ploše 18m2 vychází na necelých 90W/m2 a to je zcela vyhovující. Vyšší výkon 1900W by vyžadoval instalaci extrudovaného polystyrenu (ten uvádíte) a současně separační fólii s hliníkovou vložkou.
Odhaduji, že i s tepelnou vodivostí krytiny by byl výkon na hraně jejích možností. Raději bych se držel výkonu 1600W.

V sadách je přikládána tabulka pro jednoduché určení rozteče podle plochy a délky kabelu. Výkon na m2 je dán roztečí smyček a lineárním výkonem kabelu (doporučený typ 10W/m).

U betonových podlah s běžným zatížením je při tloušťce betonové desky 6cm běžná instalace bez kari sítě. Přítomnost kari sítě komplikuje provedení instalace s topnými kabely. Ty se v takovém případě doporučuji vyvazovat na ni.

S pozdravem


S pozdravem
Ladislav Zevel