Nepoužití f-board

Lukáš Smetka

2021-01-06 19:13:00
Dobrý den, bude mít vliv na záruku, pokud pod topnou rohož nenainstaluji izolační desku? V panelovém domě v koupelně. Mám v plánu použít komfort pack 150. A nemůže nastat nějaký jiný problém, který mě nenapadá, kromě méně účinného vytápění? Děkuji.

Ladislav Zevel

2021-01-07 08:09:17
Dobrý den,
vliv na záruku to nemá, jen pokud v podlaze není žádná tepelná izolace je možné, že se Vám ani po mnoha hodinách podlaha neohřeje, protože bude teplo odváděno do okolních konstrukcí.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)