TFT termostat
David Hlucháň2020-12-06 21:42:47
|
Dobrý den, po zapojení termostat mi pořád píše chybu defekt vnitřní a defekt vnější. Když zkusím zapnout kalibraci tak mi tyto cidla ukazují teplotu -17C a když pridávám teplotu tak se dostanu maximálně na -12,6C. Přitom okolní teplota je 10C. Dekuji už si nevím rady
David Hlucháň
|
---|
Milan Mlynár2020-12-07 12:38:37
|
Dobrý den,
Milan Mlynár
nevím jaký máte termostat, ale předpokládám TFT Wifi. Tato chyba se může objevit při spouštění termostatu mimo rozsah jeho teplotního nastavení, tedy pod +5°C. Doporučuji zahřátí displejové části termostatu a po té tovární reset. U vnějšího čidla musí být z výroby nastavena hodnota 10kohm. S pozdravem |
---|