Stránka: | 1 |
topný kabel v extrudovaném polystyrenu
Rudolf Železný2020-11-23 10:39:09
|
Dobrý den,
Železný
na betonové podlaze mám nalepen 2cm extrudovaný polystyren. Původně zde měla být už jen stěrka s perlinkou a dlažba. Uvažuji o dodatečném doplnění topného kabelu, ale jsem omezen výškou sousedních místností. Moje představa je taková, že do polystyrenu vyfrézuji drážku, do které umístím kabel, celé to překryji perlinkou a zaplním flexibilní stěrkou. Kabel by tedy byl zalitý v drážkách. Je takovéto řešení použitelné? Děkuji. |
---|
Ladislav Zevel2020-11-23 12:54:00
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
takové řešení nelze. Topný kabel musí být obtečen směsí s dobrou tepelnou vodivostí. Nelze jej umístit do drážky bez zajištění dostatečného odvodu tepla a do podmínek, které nezajištují pevnost vrstvy proti popraskání vlivem tepelné roztažnosti. Topný kabel lze umístit na povrch izolace a zalít dostatečně únosnou vrstvou lité podlahy nebo ušlechtilé betonové směsi. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |