PVC
Vladimír Kostečka2009-01-11 15:45:55
|
Dobrý den. Chci pro temperování podlahy použít topnou rohož, která se pro použití s krytinou PVC, zalívá to flexi stěrky. Jak vyřešit problém zateplení pod rohož? Místa pro zvednutí podlahy je velice málo, navíc íám obavu, že při použití polystyrenu by mohlo dojít k poškození rohoží.
Vladimír Kostečka
Zateplení stropu zespodu nepřichází v úvahu Děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2009-01-12 22:28:08
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
použijte tepelnou izolaci F-Board 6 nebo 10mm. Její povrch je upraven tak aby byl dostatečně únosný a pevný pro instalaci topné rohože zalité flexibilní stěrkou. Doporučuji v tomto případě věnovat velkou péči výběru kvalitní flexibilní stěrky. S pozdravem |
---|
Kostečka2009-01-19 15:19:41
|
Děkuji za odpověď.
Vladimír Kostečka
Takže F-Board, na to rohož do stěrky (nešetřit na kvalitě) a PVC. Máte povědomí o nějaké značce flexi stěrky, kterou by jste mi mohl doporučit. S pozdravem |
---|
Ladislav Zevel2009-01-21 21:24:39
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
je mnoho výrobců stavebních směsí. Každá z renomovaných firem vyrábí flexibilní stěrky pro podlahové topení v odpovídající kvalitě. V případě nejistoty s výběrem kontaktujte technického poradce některého z výrobců. Nabídnoou Vám ucelenou řadu produktů a poradí s penetrací, stěrkou i lepidlem. Vhodná je např. Cemix Samonivelační polymercementová stěrka 20 nebo Samonivelační polymercementová stěrka 30 (v závislosti na zatížení podlahy). S pozdravem |
---|