instalace termostatu
Jan Čanecký2020-08-21 11:12:05
|
Dobrý den, koupil jsem si podlahové kabely Cable Pack 870W s termostatem fenix tft a nejsem si jist s instalací.Nevím typ regulace jestli zvolit zap/vyp nebo Pid(PWM) a regulace čidla jestli zvolit vzduch, podlaha, atd.Když dám něco jiného než vzduch tak mi to hlásí chybu vnější 1. Děkuji za radu.
Jan Čanecký
|
---|
Ladislav Zevel2020-08-31 09:37:05
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
pro podlahové topení doporučuji nastavit PWM regulaci. Pokud používáte podlahové topení jako doplněk pro temperaci podlahy zvolte Regulace pomocí čidel Vzduch, pokud se jedná o hlavní zdroj tepla nastavte Vzduch + Podlaha. Chyba vnější 1 značí nepřipojené podlahové čidlo do svorek pozice Sensor 1. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat i telefonicky. S pozdravem |
---|