Stránka: | 1 |
Instalace topných kabelů
Tomáš2020-06-02 11:55:50
|
Dobrý den, kupuji u Vás topné kabely a chtěl bych požádat o rady ohledně jejich instalace.
Tomáš
1) Je nějak omezená velikost místnosti, kterou mohu vytápět jedním topným kabelem? 2) Je možné aby jeden termostat (FENIX TFT WIFI) spínal dva okruhy, popřípadě je možné dva okruhy spojit v jeden? 3) V případě zalití kabelů 6cm anhydritu, má být sonda umístěna v rovině s kabely nebo by měla být výše směrem k povrchu? A je to stejné při zalití 9cm cementovým potěrem? Mnohokrát děkuji za Váš čas |
---|
Ladislav Zevel2020-06-02 15:39:59
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)
pro výkon do 80W/m2 je velikost jedné desky omezena na plochu do 25m2, pro vyšší výkon 20m2. Úhlopříčka desky by neměla překročit 7m. Každá místnost má jiné tepelné ztráty, instalovaný výkon a často i krytinu podlahy, proto se místnosti chovají jinak a spojení více místností na jeden termostat je zcela nevhodné, protože výsledné teploty budou odlišné. Samozřejmě spojené místnosti (kuchyň s obývacím pokojem bez příčky) se instalují na jeden termostat, pokud je stejná krytina a stejný instalovaný výkon na m2. Podlahové čidlo se instaluje vždy stejně jako topný kabel. S pozdravem |
---|
Tomáš2020-06-03 13:57:25
|
Dobrý den,
Tomáš
mnohokrát děkuji za odpovědi. Měl bych ještě doplňující otázku. Máme kuchyň (10m2) spojenou s obývacím pokojem (28m2), stejná krytina. Po odečtu zařizovacích předmětů by plocha s topením 100W/m2 byla cca 27m2, s úhlopříčkou cca 9,5 m. Mohu v takovém případě použít jeden PSV 103000, s roztečí 10cm na celou tuto místnost? (I přesto, že plocha i úhlopříčka místnosti je větší než doporučovaná?) Děkuji předem za Váš čas Tomáš |
---|
Ladislav Zevel2020-06-04 07:00:59
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (obchod@podlahove-topeni.eu)
překročení velikosti dilatačního celku je u betonových podlah výrazně nebezpečnější, než u anhydritových. Záleží také na kvalitě, způsobu zpracování a celkové tloušťce vrstvy zalévací směsi. Odpovědnost jestli vetší deska je schopna zvládnout v celku tepelné namáhání bych přenechal na realizační firmě, tak aby za větší desku ručila, pokud ji odsouhlasí bez výhrad. Pokud nedojde k prasknutí desky, nemá větší plocha vliv na funkčnost kabelu. Jednoznačně bych doporučil rozdělení na dva celky. V návrhu se počítá ne pouze s vytápěnou plochou, ale s celou plochou desky. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |