Stránka: | 1 |
Výběr kabelů
Petr Pavlátný2020-05-25 23:55:19
|
Dobrý den,
nejsem si jistý s volbou topných kabelů. Jedná se o novostavbu z cihly Ytong tl. 250mm + 250mm EPS 70. V podlaze je polystyren tl. 140 mm EPS 100 a na něj přijde anhydrit cca tl. 40mm. Stropní podhled je zateplený minerální vatou tl.300mm. Nejsem si jistý zda zvolit topný kabel 60W/m nebo 80W/m. Dále bych se chtěl zeptat zda-li je možné mít natažený jeden topný okruh v kuse.Jedná se o kuchyň s obývacím pokojem, kde v kuchyni bude dlažba a v obývacím pokoji podlaha laminátová. Předem děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2020-05-28 10:49:23
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/podlahove-topeni-do-novostavby/
při volbě výkonu na m2 je důležitá tepelná ztráta místnosti. V novostavbách nám vychází výkon obvykle právě v rozsahu od 60 do 80W/m2. Po odečtení 5 cm odstupu od stěn a vynechání ploch zastavěných zařízením bez nožiček se dostáváme často na výkon 80W/m2. Proto doporučuji raději zvolit tento vyšší výkon. Pro instalaci na tepelnou izolaci doporučuji topné kabely PSV o výkonu 10W/m s roztečí 12,5cm (8m kabelu na 1m2). Je vhodné neriskovat a držet se dilatačních celků do 25m2 a úhlopříčkou do 7m. Zřejmě bude proto vhodné rozdělit plochu na dvě části se samostatnými okruhy případně spínanými jedním termostatem. Dva různé povrchy by si mohly zasloužit samostatné termostaty pro nastavení optimální teploty a vlastní časové schéma. V případě zájmu zavolejte a mohu s Vámi probrat podrobnosti. S pozdravem |
---|
Petr Pavlátný2020-05-28 22:54:11
|
Mockrát děkuji za odpověď 😊 ještě bych se chtěl zeptat jaký materiál použít mezi anhydrit a nášlapnou vrstvu podlahy abych mohl být ve stejné úrovni podlahy (např. Dlažba vs. laminátová podlaha nebo dlažba vs. vinyl) respektive jaký materiál použít abych teplo přenášel a ne izoloval.
Mockrát děkuji za odpověď |
---|
Ladislav Zevel2020-06-01 12:38:24
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
každá anhydritová deska lze odlít samostatně do správné výšky nebo dorovnat samonivelační stěrkou. S pozdravem |
---|
Růžena2020-06-03 11:56:17
|
Dobrý den,
Rumlenová
je možné topný kabel nebo rohož nainstalovat pod venkovní zapuštěný bazén? Plocha 6x4m, hloubka 1,5m. Popřípadě jaký? Děkuji za odpověď. email : ruzena.rumlenova@centrum.cz |
---|
Stránka: | 1 |