Stránka: | 1 |
Pouzití folie mezi EPS a anhydritovouvou podlahou
Jaroslav Koton2009-01-05 20:42:03
|
Dobrý den,
podle obrazků na tomto webu při instalaci topného kabelu na kari síť byl mezi EPS polystyrén (či kročejovou izolaci) a asi následně anhydritovou podlahu vložen igelit nebo něco podobného. Ve všech případech pod samotným igelitem byly i distanční prvky pro vyvýšení kari sítě, resp. topného kabelu. Otázka je, zda je nutné, případně i z jakého důvodu, použít igelit i v případě, bude-li topný kabel položen přímo na EPS. Děkuji za odpověď. jkoton@centrum.cz |
---|
Ladislav Zevel2009-01-06 16:06:26
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
na tepelnou izolaci se dává PVC fólie z důvodu ochrany izolace a spodních vrstev podlahy proti zatečení vody při betonáži. Distanční vymezení se dává až na fólii. S pozdravem |
---|