Stránka: | 1 |
Skladba podlahy - topný kabel
Jaroslav2020-05-05 11:15:13
|
Dobrý den,
Jaroslav
rád bych se Vás zeptal, zda-li je následující skladba podlahy v pořádku pro použití topného kabelu: 1, laminátová plovoucí podlaha 2, 6cm vrstva anhydrit + kabel 3, PE folie 4, 5cm polystyren EPS 200 5, 5cm polystyren EPS 200 6, tefond plus 7, železobetonová deska Díky moc. J. |
---|
Ladislav Zevel2020-05-06 11:01:42
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
skladba podlahy je celkem v pořádku, jen nevím jestli jste opomněl napsat pod plovoucí podlahu kročejovou izolaci nebo bude krytina k podlaze lepená. Pokud nebude lepená, musíte použít kročejovou izolaci s dostatečnou tepelnou vodivostí pro prostup tepla. S kročejovou izolací, která často brání prostupu je to složité, a proto je u plovoucích podlah vhodnější řešení instalace topných fólií, které se instalují až nad kročejovou izolaci a nemají tak nad sebou žádnou bariéru pro dostatečný prostup tepla. S pozdravem |
---|
Jaroslav2020-05-06 11:18:20
|
Dobrý den,
Jaroslav
děkuji za odpověď. Po pravdě jsem o krojčekové izolaci neuvažoval. Myslíte, že by bylo lepší tedy v tomto případě použít místo plovoucí podlahy vinyl nebo eventuelně dlažbu? V prvním patře bych rád použil topné kabely, mám je už i zakoupené. V horním patře použiji folie pod plovoucí podlahu tak jak říkáte. Děkuji |
---|
Ladislav Zevel2020-05-06 11:30:25
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
ano, lepený vinyl nebo dlažba je určitě vhodnější. S pozdravem |
---|
Jaroslav2020-05-06 11:39:46
|
Ok děkuji. Pokud použiji vinyl, tak nebude se při zahřívání podlahy odlepovat?
Jaroslav
|
---|
Ladislav Zevel2020-05-09 05:38:44
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (obchod@podlahove-topeni.eu)
vinyl se odlepovat nebude. Máme ho v dětském pokoji na podlahovém topení 12 let bez chyby a ani nikdo jiný s tím problém neměl. S pozdravem |
---|
Jaroslav2020-06-08 19:41:03
|
Dobry den,
Jaroslav
Ještě se doptam, pokud dam vinyl, tak nebude vadit ze na té vrstvě anhydridu bude ještě stěrka pro vyrovnání podlahy? Diky moc. |
---|
Ladislav Zevel2020-06-09 11:50:28
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)
stěrka pro vyrovnání je samozřejmě potřeba. Pokud zvolíte samonivelační stěrku určenou pro podlahové topení, bude to zcela v pořádku. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |