Stránka: | 1 |
Skladba podlahy
Jiří Machač2020-04-06 10:06:04
|
Dobrý den, rekonstruujeme starý dům a potřeboval bych vyřešit topení v patře. V přízemí máme klenbové stropy, které jsem kvůli statice mohli moc zatěžovat, takže skladba stropu/podlahy je: klenutý strop, nad nim jsou ička, trapézový plech a vrstva betonu o tloušťce 8cm. Prostor mezi klenbou a trapézovým plechem je zasypaný drceným polystyrenem v minimální výšce 25cm. Na betonu bych chtěl udělat elektrické podlahové topení a lepenou vinylovou podlahu o co nejmenší tloušťce, protože máme už dost nízko od podlahy parapety. Je nějaké možné řešení nebo budu muset nainstalovat přímotopy radiátory? Děkuji Jiří Machač
Jiří Machač
|
---|
Ladislav Zevel2020-04-06 10:39:25
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)
https://www.podlahove-topeni.eu/dvouzilove-topne-rohoze-ldts-100-w-m2-a43/
na napenetrovaný betonový podklad instalujte topnou rohož viz. odkaz a následně zalijte samonivelační stěrku o celkové výšce 12mm. Nasledně lze lepit vinylová podlaha. V případě, že budete chtít probrat problematiku podrobněji, zavolejte. |
---|
Jiří Machač2020-04-06 12:18:53
|
Děkuji za informace, jsem rád, že je to řešitelné. Ještě jsem se chtěl zeptat jestli by to nešlo realizovat s topnými kabely. Místnosti nemají žádný pravý úhel a když jsem se díval na cenu, je to tedy dost výrazný rozdíl. Děkuji
Jiří Machač
|
---|
Ladislav Zevel2020-04-06 12:47:57
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (obchod@podlahove-topeni.eu)
ano samozřejmě, lze použít i topný kabel s výkonem 10W/m a fixace pomocí fixačních pásků. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |