teplota topného kabelu
Lukáš Vaněk2020-03-03 14:22:02
|
Dobrý den chtěl jsem se zeptat jakou maximální povrchovou teplotu může topný kabel dosáhnout, když třeba selže termostat a podlaha bude stále topit? Někde jsem viděl na netu článek o tom, že při zvyšující se teplotě, roste i odpor a kabel pak sám přestane topit. Uváděli tam maximální teplotu 45°C. Při této teplotě už prý je odpor tak velký, že výkon klesne na minimum. Ale nevím jestli je to i případ vašich kabelů. Děkuji za info.
Lukáš
|
---|
Ladislav Zevel2020-03-03 15:03:44
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
při správná dimenzaci plošného výkonu je pravděpodobnost přehřátí téměř nulová. Podlaha stačí chladnout do prostoru a nedojde tak k rizikovému navýšení teploty nad konstrukční teplotu kabelu, která je od 70°C výše. Podlaha se skutečně na tak vysokou teplotu nemá šanci ohřát a to ani při poruchovém stavu termostatu. Uváděné snižování výkonu je vlastností samoregulačních kabelů, které jsou velmi drahé a s krátkou životností polovodičového polymeru, který má předpokládanou životnost cca 10 let. Tyto kabely proto nejsou vhodné pro podlahové topení. Uplatní se pro ohřev potrubí proti zamrzání, ohřev okapů a svodů, další technologické ohřevy. Pokud byste chtěl probrat problematiku podrobněji, zavolejte. S pozdravem |
---|