Stránka: | 1 |
spojka - studený konec a topný kabel
Petr2020-03-03 10:02:45
|
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli spojka mezi studeným koncem a topným kabelem, může být zalita rovnou samonivelační stěrkou, nebo jestli musí být v husím krku podobně jako čidlo
Petr
|
---|
Ladislav Zevel2020-03-03 10:46:58
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
spojka nesmí být v husím krku. Její polovina ještě hřeje a je nutné zajistit odvod tepla z pláště, tedy umístit do samonivelační stěrky. Obecně musí být uložení spojky ve stejných podmínkách jako topný kabel. S pozdravem |
---|
Michal2023-02-01 08:54:50
|
Dobrý den, jakým způsobem lze prodloužit studený konec topné rohože tak, aby dosáhl až do instalační krabice pro termostat? Lze to zalít do podlahy? Musí být toto napojení v husím krku? Díky.
Michal
|
---|
Ladislav Zevel2023-02-02 15:36:34
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
studený konec lze prodloužit pomocí kabelu o stejném nebo vyšším průřezu. Spoj musí splňovat krytí IP67. Nároky jsou shodné jako napojení ponořeného kabelu na ponorných čerpadlech. Provedení s kabelovými lisovacími spojkami, smrštitelná bužírka na jednotlivé žíly a plášť ze smršťovací bužírky s lepidlem. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |