Vhodná metráž
Novak2019-10-21 18:42:10
|
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně vhodné rozteče smyček topného kabelu. Kabel pokládám na polystyren a budu zalévat nivelackou v tloušťce cca 5cm. Jde o kuchyni a koupelnu. Jako pochuzi vrstva bude dlažba a moje první vize byla udělat smyčky po cca 5cm od sebe jen mám strach aby to netopilo až moc. Obě místnosti mají dohromady cca 18m2 a budou na jeden okruh. Nebude stačit rozložit kabel v 10cm od sebe aby bylo 100w na m2. Děkuji za odpověď
Novák
|
---|
Ladislav Zevel2019-10-22 08:34:42
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
obě místnosti nemohou být na jeden okruh. Nevím jakou krytinu na podlaze plánujete, ale obecně platí, že koupelna vyžaduje výkon nad 140W/m2 (obvykle 150 - 160W/m2), kuchyň podle typu stavby a krytiny 60-120W/m2. Topný kabel nesmí procházet dilatační spárou. Každá plocha by měla být regulována samostatně. S pozdravem |
---|