Natápěcí cyklus elektrického podlahového topení


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Natápěcí cyklus elektrického podlahového topení.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Natápěcí cyklus elektrického podlahového topení

Petr

2019-06-24 10:24:41
Dobrý den,

chci se zeptat, jestli je nutné, aby natápěcí cyklus při uvádění elektrického podlahového topení do provozu byl prováděn bez položené podlahové krytiny (dlažba, parketa)? Z hlediska potenciálního následného rozbíjení dlažby, by to bylo určitě lepší, ale jedná se mi spíš o nějaké funkční hledisko. Díky.

Ladislav Zevel

2019-06-24 12:30:30
Dobrý den,
náběhy topných podlah se provádí po dokončení celé skladby podlahy.

Pro Vaš klid, že je vytápění funkční, můžete změřit pracovní a izolační odpor a porovnat se zápisem hodnot v záručního listu.

ULOŽENÍ VE VRSTVĚ BETONU
• Topná podlaha se uvádí do provozu až po řádném vytvrdnutí betonu po 4–6 týdnech.
• První den nastavit teplotu podlahy shodnou s teplotou v místnosti (maximálně 18°C).
• Následující dny zvyšovat teplotu podlahy postupně o 2°C/den až na 28°C.
• Teplotu podlahy udržovat na teplotě 28°C po dobu tří dnů.
• Následně snižovat teplotu podlahy o 5°C denně dokud nedosáhne počáteční teploty.
• Poté je možno teplotu podlahy nastavit na požadovanou a uvést podlahu do běžného provozu.

ULOŽENÍ V SAMONIVELAČNÍ HMOTĚ A V LEPÍCÍM TMELU
• Topnou podlahu doporučujeme uvést do provozu po 5 dnech od položení finální vrstvy podlahy (krytiny).

Pozn.: Uvedené údaje jsou doporučené, přednostně je nutno se řídit pokyny uvedenými výrobcem příslušné stavební hmoty.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Petr

2019-06-24 23:53:16
Díky, ještě doplňující dotaz. Dnes mi podlahář řekl, že doporučuje provést náběh podlahového topení ještě před krytinami v průběhu vysychání, protože, i když změří 0% vlhkosti, tak ve spodní části samonivelační hmoty bude stále např. 3% vlhkost, která se dlažbou uzavře bez možnosti unikání a může dojít k degradaci lepidla a po čase k odlepení dlažby. Aby se tomuto předešlo, tak by dle něho měl proběhnout cyklus ještě před krytinami.

Ladislav Zevel

2019-06-25 14:50:04
Petře,
ptáte se, jestli smíte náběhový cyklus provézt před pokládkou krytiny?
Ano můžete, ale po pokládce bude potřeba tento proces zopakovat i s krytinou.

S pozdravem
Ladislav Zevel