Skladba podlahy - minimální vrstva samonivelační stěrky


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění Skladba podlahy - minimální vrstva samonivelační stěrky.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

Skladba podlahy - minimální vrstva samonivelační stěrky

Josef Křivka

2019-06-04 15:35:14
Dobrý den,

z důvodu limitující výšky podlah se chci zeptat, jaká je nutná minimální vrstva samonivelační stěrky do které bude zalita topná rohož Comfort Mat pro svépomocnou instalaci s výkonem 100 W/m2. Vrchní nášlepná vrstva bude lepený vinyl. Samozřejmě je mi jasné, že lepený vinyl je náchylnější na teplotu, avšak rohož by měla sloužit pouze pro temperaci podlahy, nepředpokládám topení na více nez 18 stupnů. Primárně jde o to, aby podlaha nebyla v zimě promrzná. Jedná se pouze o malý kousek v zádveří.

Děkuji za odpověď
Josef Křivka

Ladislav Zevel

2019-06-05 16:09:21
Dobrý den,
při instalaci pod dlažbu stačí topnou rohož zalít vrstvou 4mm, ale u překrytí vinylovou podlahou je nutné dodržet stanovené minimální síly stěrky předepsané výrobcem stavební směsi. Často je požadováno 10 mm nad topným kabelem.

S pozdravem
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)