porucha
Martin Švub2019-03-29 11:08:29
|
Dobrý den,
Švub
máme po rekonstrukci koupelnu, kde jsou umístěné topné rohože. Asi po 6 měsících přestalo vytápění fungovat. Elektrikář nám po kontrole řekl, že elektrika do rohože odchází, ale už se nevrací do termostatu. Existuje nějaký způsob určení závady a její odstranění aniž bychom museli zlikvidovat celou dlažbu ? Děkuji za jakoukoliv pomoc. |
---|
Ladislav Zevel2019-03-29 13:59:25
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
ano, poškození topného kabelu lze vyhledat velmi přesně. Nejčastěji se jedná o prořízlý topný kabel ostrým předmětem při čištění spár dlaždic před spárováním. Pro naše zákazníky servis zajištujeme. S pozdravem |
---|
Martin Švub2019-03-29 14:19:10
|
Dobrý den,
Švub
děkuji za informaci. Myslíte, že by jste mi mohl dát kontakt na firmu provádějící tuto činnost ? Předem děkuji a přeju hezký zbytek dne. S pozdravem |
---|
Ladislav Zevel2019-03-29 15:59:48
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)
nevím odkud jste, mezi odběrateli jsem Vás nenašel. Zavolejte mi a domluvíme se jestli můžeme pomoct. S pozdravem |
---|