Stránka: | 1 |
Topný kabel pod dlažbu
Petr2019-03-21 14:01:02
|
Dobrý den,
chci se zeptat na způsob uložení topného kabelu přímo pod dlažbu do koupelny. V sekci skladby uvádíte, že na přímé uložení pod dlažbu je zapotřebí minimálně 1,8cm. Tato míra mi nesedí. 1cm má dlažba. Pokud pod dlažbu chci položit i čidlo v ochranné trubce, která se vyrábí s minimálním vnějším průměrem 1,6cm, tak si myslím, že nejsem schopen se pod dlažbu dostat. Pokud bych chtěl zvětšit výšku vrstvy lepidla tak, aby se tam trubka pro čidlo vešla, tak se zas dostávám do problémů, že výrobci lepidel předepisují maximální výšku vrstvy lepidla 1-1,5cm. Větší výšku nedoporučují kvůli praskání dlažby. Takže mi není jasné, jak realizovat topné kabely pod dlažbu. Potom by mě zajímalo, jakým způsobem připevnit topné kabely na litou podlahu pod dlažbu? Děkuji. |
---|
Ladislav Zevel2019-03-25 09:42:29
|
Dobrý den,
https://www.podlahove-topeni.eu/instalacni-ochranna-trubka-husi-krk-11485-mm-delka-3m-p361/
výška skladby je uváděná takto: minimální výška skladby: 1,8 cm (dlažba, flexibilní lepidlo, topná rohož) Znamená to, že je počítáno i se standardní dlažbou. Správně uvádíte, že běžné instalační trubice jsou od 1,6cm. Můžete ji samozřejmě částečně zaříznout do podkladu, ale doporučil bych Vám raději pořídit námi nabízenou s vnějším průměrem 11,4mm a dostatečným vnitřním otvorem 8,5mm pro zasunutí podlahového čidla. Pokud husí krk zaříznete do podkladu, tak Vám topný kabel zalitý samonivelační stěrkou zabere 4-4,5 mm. Pro fixaci topného kabelu nabízíme fixační pásky (naleznete u nás v sekci www.podlahove-topeni.eu › Příslušenství › Uchycení topných kabelů). Lze použít místo topného kabelu topnou rohož (doporučuji), která je vybavena lepícími páskami nebo celou plochou pro fixaci po dobu montáže. Můžete také opatrně přilepit topný kabel zespodu tavnou pistolí na plošku naneseného lepidla, aby nebyl kabel do lepidla ponořen, ale jen na plošce držel. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
Petr2019-03-27 12:06:03
|
Děkuji za radu.
fixační pásky jsou dobré, akorát bych potřeboval, aby rozteč úchytů byla jemnější než 3,5cm. Ten druhý pásek CableFix AL25 a ta plastová lišta mají velkou konstrukční výšku. Topné kabely chci zalít 1cm stěrkou, na což druhé dvě varianty asi nejsou vhodné. Existuje nějaké řešení kromě toho lepení? |
---|
Ladislav Zevel2019-03-29 10:31:41
|
Dobrý den Petře,
Ladislav Zevel
já sám u menších ploch dávám přednost použití topné rohože. Je dražší, ale v menších plochách (např. v koupelně) se instalace tolik neprodraží a je to výrazně snazší. Na uchycování kabelu nemám tolik trpělivosti. Jinou možnost než pásky nebo opatrné fixování tavnou pistolí Vám nedoporučím. Uchycení pomocí samolepicích pásek se ukázalo jako velmi rizikové s možností přehřívání a přepálení kabelu v místě přelepení. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |