Stránka: | 1 |
Skladba podlahy
Novák2019-03-02 18:21:44
|
Poprosím o radu. Chtěl bych na chalupě provést podlahové el.topení jako posílení stávajícího ÚT(radiátory napojené na krbová kamna)Stávající skladba podlahy je pouze 5-8cm bet mazaniny bez izolace. V objektu je nainstalován "odvlhčovací systém" od fi DRYPOL, který by měl pomocí elektroosmozy vlhkost dostat pod úroveň základů. Jako finální vrstvu budoucí podlahy uvažuji kamenný koberec Piedro. Můžete mně doporučit skladbu a typ vytápění(rohože-folie)?Pro budoucí vytápění bych rád ponechal stávající bet.mazaninu a preferuji rychlejší ohřev než akumulační.
Novák
Děkuji za Váš čas a odpověď. |
---|
Ladislav Zevel2019-03-04 10:35:21
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel
první co mě napadá při čtení Vašeho dotazu je, počkejte s realizací podlahového topení po uplynutí doby, po kterou máte možnost bezkontaktní elektroosmózu DRYPOL vrátit pro její neúčinnost. Při provedení jakýchkoli stavebních změn bude dokladování neúčinnosti sporné. Pro doplňkový ohřev bych Vám doporučil tuto skladbu: - podkladový beton - izolační desky F-Board 10mm - topná rohož 100-160W/m2 - kamenný koberec, výška vrstvy alespoň 1,5cm S pozdravem |
---|