Stránka: | 1 |
Kročejová izolace
Pospíšil2018-11-22 21:31:28
|
Dobrý den,
Pospíšil
plánuji instalovat topné folie (40 W/m2) do rekonstruovaného domu. Skladba podlahy: podkladový beton, 200 mm EPS 200, 22 mm Fermacell desky, ECOFILM F, vinylová podlaha (FatraClick). Pročítal jsem Vaše příspěvky a uvádíte, že folie se musí vždy pokládat na kročejovou izolaci (Starlon 6). Chtěl bych se Vás zeptat, z jakého důvodu se musí tato kročejová izolace pokládat. Zanedbejte prosím tyto argumenty: "vyrovnává drobné nerovnosti podkladu, tlumí kročejový hluk, brání tepelnému toku z topné folie". Předem velice děkuji za odpověď. |
---|
Ladislav Zevel2018-11-23 15:29:08
|
Dobrý den,
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
pokud zanedbám co jste si přál ignorovat, tak kročejová izolace pod topnou fólií poskytuje rovné a měkké lůžko pro topnou fólii, aby nedošlo k poškození perforací a otěrem o podklad. S pozdravem |
---|
Stránka: | 1 |