dotaz


Na této stránce Vám rádi zodpovíme dotazy, které se týkají elektrického podlahového vytápění dotaz.
Navštivte náš obchod elektrické podlahové topení.


Stránka: | 1 |

dotaz

Dušan Kira

2018-11-21 18:55:43
Chtěl jsem se zeptat,zdali bych mohl použít PFP 21m/281W, Topný kabel s vidlicí a termostatem pro protimrazovou ochranu potrubí na zahradní PVC hadici z důvodu dopravy vody do domu z nádrže. Velikost hadice je 1" a délka 21m.
Dušan Kira

Ladislav Zevel

2018-11-22 14:55:38
Dobrý den,
topný kabel lze použít na PVC hadici, musíte ji nejprve olepit hliníkovou páskou k tomu určenou, uchytit topný kabel,znovu přelepit hliníkovou páskou a zaizolovat tepelnou izolací o síle 2cm. Pak bude hadice ošetřena proti zamrznutí do venkovní teploty -25°C.

S pozdravem
Ladislav Zevel (podpora@podlahove-topeni.eu)

Dušan Kira

2018-11-22 18:00:52
Děkuji za radu.
Dušan Kira